Добрый день, имеются два одинаковых модема MBee-868-2.0-SMA-PLS12, пытаюсь запустить их в прозрачном режиме, мне нужно просто чтобы они работали как радиоудлиннитель UART. Скачал программу (SysMC_Bootloader_1.5.18.1031.001 TxPower21) и прошивки (Modem SerialStar-868 MBee-868-2.0), (MBee-868-2.0-serialExtender-master-232), (MBee-868-2.0-serialExtender-slave-232). Пробовал прошивать ими, прошиваются, но не соединяются друг с другом. Следовал инструкциям с этого сайта: https://www.compel.ru/lib/articles/radiomoduli-mbee-868-ot-kompanii-smk-byistryiy-start. Оба модема лежат в 10см друг от друга на столе, питаются от лабораторников выставленных на 3,3В, антеннки прикручены от GSM модемов, но на таком расстоянии и вовсе без антенн должно работать, или критично прямо специальные антенны нужны?, или еще что то не так делаю?
Здравствуйте! На расстояниях в пределах рабочего стола и даже немного дальше все должно работать без антенн. К сожалению, статья на сайте Compel уже несколько устарела. Сейчас мы работаем над обновлением всего пакета документации по всем нашим изделиям. В настоящий момент рекомендуем Вам пользоваться программным обеспечением SerialStar как наиболее мощным и универсальным. В Техническом описании на SerialStar описаны типовые сценарии его применения. Для того, чтобы убедиться что модули работоспособны, выполните, пожалуйста, следующие шаги:
1. Загрузите в оба модуля прошивку SerialStar.
2. На всякий случай инициализируйте настройки. Для этого быстро в течении 2 секунд надо нажать системную кнопку (замкнуть вывод №36 на "землю").
3. Расположить модули на расстоянии 30-50 см на столе. Антенну можно не подключать.
4. Подать данные на последовательный порт любого из модулей с помощью любой терминальной программы в режиме 9600 8N1. Переданные байты должны появиться на UART другого модуля.
Добрый день, всё сделал как вы написали, прошил оба модуля прошивкой SerialStar, проинициализировал оба модуля, быстрым (<2секунд) нажатием 4 раза, кнопки от вывода 36. При подключении с терминалу по rs-232 и нажании на кнопку от вывода 36 в терминал летит уведомление Comand mod и приглашение ввести команду >. Еще раз нажимаю, входит обратно в нормальный режим, но при вводе символов с клавиатуры на другом, рядом лежащем модуле, ничего не происходит. Не понятно что с ними, пришли вроде новые в упаковке, такое чувство что в эфир вообще ничего не выдается.
Здравствуйте! Проконтролируйте, пожалуйста, вывод номер 25 радиомодуля (RF TX). Если модуль находится в прозрачном режиме (AP=0), то при поступлении данных на последовательный порт они должны сразу передаваться в эфир. Соответственно, на выходе RF TX должны появляться импульсы.
Здравствуйте! Это уже хорошо Проделайте, пожалуйста, тоже самое b с другим модулем. Есть ли на принимающем модуле сигнал RF RX? Далее: проверьте, на всякий случай, следующие параметры: ID, TX, RB и CH. Они должны совпадать на обоих модулях.
В принципе, тогда должно все работать. Если Вы меняли модули местами, то вероятность того, то у обоих одновременно отсутствуют и прием и передача очень мала. Тогда последние уточнения, устанавливали ли Вы антенну хотя бы на один из модулей и не пробовали ли менять взаимное расположение модулей? Осмотрите также, пожалуйста, модули на предмет механических повреждений, особенно в районе радиотракта (поврежденные дорожки, сорванные элементы и т.п.).